老张 2019-09-23 20:11:03 | 江苏省 安装 | 3128查看 3回答
消防电源监控系统还要单独套调试吗
消防电源监控系统和电气火灾系统还要单独套调试定额吗?还是计算在报警调试里?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,需要单独调试的,按点位,借用消防报警调试定额
2019-09-23 20:18:09
-
是的包括在火灾报警调试中了
2019-09-23 20:18:10
-
消防电源监控系统需要单独调试,电气火灾系统包括在火灾自动报警系统调试内。
2019-09-23 20:30:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看