恬静的白色 2019-09-25 11:22:27 | 上海市 土建 | 427查看 1回答
你好,此处箍筋是否应该有弯钩,如果有长度多少是对的?
工程是25层的剪力墙结构,三级抗震,7度设防。箍筋是三级钢。如果不给弯钩,依据是什么,请问在软件中怎么批量设置变钩长度?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:暗柱里的箍筋弯钩长度应该不会有争议的,最多 是按中心线计算的问题。箍筋的弯钩设置里可以调整
首次提交 2019-09-25 11:26:02 最近修改2019-09-25 11:26:32 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看