麻烦问一下,这个采暖管道聚氨酯直埋管道应该套前面钢管的规格还是后面外护管的规格?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套用室外钢管焊接定额子目,人工、机械乘以1.25系数,主材改成预制保温管,规格按照后面钢管的公称直径套用子目
回答正确请采纳并点赞,因为我们每位专家都是无偿服务的,这个就是对我们最大的支持
首次提交 2019-09-26 16:41:16 最近修改2019-09-26 16:43:30 (修改过2次)
-
按前边钢管的规格
2019-09-26 16:41:16
-
按母管管径套用定额,不按算上保护层的直径