求助这种的板钢筋怎么布置
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
底筋双向,面筋画出为标注的是C8@200
没有面筋、负筋的部位要有温度筋。
2019-09-27 08:34:28
-
你好:从图上看板面布置了温度筋,说明板顶没有通长的面筋。板顶附加筋是负筋或者跨板受力筋
2019-09-27 08:34:33
-
方法一:在板受力筋界面【新建】,修改类别为温度筋,布置方式同板受力筋,软件会考虑其与负筋之间的扣减以及搭接;如图:
方法二:在绘图输入界使用【XY方向】通过【双网双向布置】方式布置温度筋即可。如图:
2019-09-27 08:36:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看