黄亚 2019-09-27 23:22:41 | 湖北省 安装 | 554查看 2回答
接地母线问题
防雷接地就一张屋顶防雷网平面图,基础是平板式筏板基础,请问筏板基础需要计算接地母线和接地极与引下线连接吗?设计没说明也没图纸
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般筏板基础的建筑接地体用基础里的钢筋做接地体,不用重新放置40*4扁钢。防雷接地说简单了,就是上边避雷网,中间引下线,下边接地体,这三个必须连在一起,是一个整体。把雷电或者楼内的静电、漏电等导到大地里。
2019-09-28 00:14:42
-
截图中要计算接闪器、引下线、接地极(利用接地基础钢筋焊接)。
2019-09-28 05:24:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看