大兴兴 2019-09-29 10:03:02 | 河北省 安装 | 535查看 1回答
关于防雷接地等电位联结的问题
底下一共两层,负二层基础钢筋焊接作为接地极
图片为负一层
建筑物外圈画的线多处标注为40*4镀锌扁钢
里边多处标注为2根16的钢筋焊接
这个建筑物外圈标注为40*4扁钢的地方有这个2根16的基础钢筋通常焊接吗?同样2根钢筋焊接的地方有40*4扁钢吗?这个扁钢是怎么敷设的?明敷设?还是浇筑的时候就放在墙里?
40*4扁钢套户内接地母线定额?
2根基础钢筋通常焊接呢?套利用基础钢筋做接地极按平米计算,还是套避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋,按米计算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有扁钢的地方就不需要焊接钢筋了,40*4是套户内接地母线 焊接钢筋的位置套均压环
2019-09-29 10:55:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看