清新若水 2019-10-05 20:57:39 | 贵州省 安装结算计价软件GCCP | 507查看 2回答
关于定额说明的问题。
贵州16安装定额消防工程的说明里面有一条这样说的:“管道安装(沟槽连接)已包括直接卡箍件安装,其它沟槽管件另行执行相关项目。”现有以下问题请教:
1、请问这里的“其它沟槽管件”指的是哪些管件?是不是指的三通、四通等,不包含直接卡箍,这样理解对吗?
2、安装的消防喷淋头有一小段管道(连接主管道与喷淋头之间的管)与喷淋头连接,这一小段管道要不要计算工程量?
谢谢大家!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
直接卡箍不用算了(一般是定尺长度6m 直线段) 但是三通四通 弯头 大小头的卡箍还是要算 且只管件,卡箍只算材料费,安装费用已经包含
喷淋头分上喷和下喷,有的设计图纸会给出标高,如果没给出标高按规范上喷就是离顶板底部75mm~150mm之间,一般取150mm.这样就能根据喷头的标高以及水平管的标高确认你说的小立管长度。下喷一般是在吊顶的情况下或者在风管下面 只要知道吊顶标高或风管低标高也就能确认下喷头标高。也能算出立管长度。设计只要未说明小立管管径按DN25处理。
2019-10-05 21:35:05
-
1、请问这里的“其它沟槽管件”指的是哪些管件?是不是指的三通、四通等,不包含直接卡箍,这样理解对吗?
答:对,三通、四通、弯头等管件用到的卡箍,需要计算材料费。
2、安装的消防喷淋头有一小段管道(连接主管道与喷淋头之间的管)与喷淋头连接,这一小段管道要不要计算工程量?
答:小管道都要计算工程量,因为喷淋头不含管道。
2019-10-06 00:47:26