局部等电位联结
请问电气竖井中每三层做等电位联结的工程量是否为每三层电井周长+等电位端子箱,谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的每三层做等电位联结
2019-10-08 15:17:11
-
只计接地干线与等电位箱和连接即可
2019-10-08 15:27:08