小羊快跑 2019-10-08 15:33:16 | 广东省 安装机电 | 1750查看 3回答
请问铜芯电缆3*2.5mm2套截面积10mm2以内定额,定额调整系数问题?
定额调整里面有一条,是6mm2以下的需要乘以系数0.6,请问需要么?
2019-10-08 15:38:13 补充
比如这种情况,就是需要乘1.3,和不足6mm2,对么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
需要的,查看当地定额说明有完整解释 5*
4的要乘系数1.3再乘系数0.6 1.3我要的是5芯电缆的钱定额原始基价要三四芯考虑,0.6我其实是少要安装费用的钱。截面越小越容易安装也就是少工少料少机械就能完成。这样理解就行了
首次提交 2019-10-08 15:35:49 最近修改2019-10-08 16:02:38 (修改过1次)
-
既然有调整系数,按系数调整即可
首次提交 2019-10-08 15:34:28 最近修改2019-10-08 15:36:38 (修改过1次)
-
需要,6平方以下的电缆敷设要调整
对的,先乘1.3再乘0.6
首次提交 2019-10-08 15:35:13 最近修改2019-10-08 15:40:25 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看