付一鸣 2019-10-11 09:14:44 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 442查看 3回答
与土直接接触的梁、板、柱、墙保护层增加20mm,软件中该怎么设置
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你把与土接触的部分设置成基础层,或者负一层,然后在那层的保护层设置比正常值多+20MM就可以了。
2019-10-11 09:22:43
-
选中构件设置
2019-10-11 09:16:13
-
这一般是地下部分的外墙 柱 梁
2019-10-11 09:16:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看