夷陵魏远道 2019-10-12 22:07:22 | 江西省 土建 | 20331查看 3回答
请问老师们关于砌筑高度在3.6m以上的脚手架工程量计算问题
定额说明执行综合脚手架,有下列情况者可另执行单项脚手架项目中
砌筑高度超过3.6m的砖内墙执行单排脚手架*0.3
假设砌筑高度为3.9m,先套了综合脚手架工程量按面积计,那么问题来了,还需计的单排脚手架的工程量是计算3.9m高整面墙的面积,还是3.9-3.6=0.3m高这超出部分的面积?
2019-10-12 22:30:27 补充
2017江西省建筑定额,按综合脚手架计算造价,砌筑超过3.6需套外脚手架*0.3系数,面积是按全面积计算还是超过部分面积计算
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是江西17定额,综合脚手架包括3.6以内,如果超过3.6可以单独套,单独套就是整个*0.3,系数考虑了问题,不是超过部分*0.3,那样很麻烦,每个都要算额外超过部分,而且也不太符合实际,超过3.6的额外部分费用应该是更高的,而且算的量是3.6以上额外的,还要*0.3那就非常的少了。
2019-10-14 10:17:39
-
按整个墙体的面积计算工程量。
因为3.6米高以内的部分包含在综合脚手架,所以超过3.6米部分的脚手架费用,所套用的定额子目相应乘以了0.3系数,而工程量还是整个墙体的量。
2019-10-12 22:48:47
-
如图是内蒙古2017定额的规定,定额说的双排乘以系数0.3并不是说前提套了综合脚手架,而是单独的一段说明
我给你截图还有参照的是执行了综合脚手架之后又执行内墙面粉饰时的一种情况,没乘系数,是计算的超过3.6米的部分,现在成了系数可能是整面墙的工程量2019-10-13 08:48:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看