Aquarius 2019-10-15 11:31:31 | 江苏省 土建预算土建计量GTJ | 781查看 1回答
如图,翻起钢筋X1Y1间隔布置(属性框不能定义),不翻起的X2Y2 非间隔布置。把X2Y2放在属性框,XY向钢筋,X1Y1用其它钢筋也不合适。
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
欢乐心中飞雪 铂金专家
答题: 129395 被赞: 40890
用桩承台代替绘制
2019-10-15 11:36:02
GTJ柱箍筋C10/C12隔一布一如何处理
GTJ柱箍筋C10/C12@100隔一布一如何处理
关于柱墩钢筋隔二布一/隔一布二问题
软件处理不了柱墩钢筋隔二布一/隔一布二,须用【编辑钢筋】中修改,再【锁定】处理;或者在【表格输入/表格算量】中处理这部分工程量,按理来讲,软件对柱墩应该具有“隔一布二”功能,因为其它构件或图元都可以布置,为什么柱墩就不行呢?
集水坑钢筋两种规格隔一布一如何表示
柱墩建模中钢筋隔一布一不能输入,采用什么方法
筏板柱墩钢筋不能设置隔一布一,用桩承台代替但也有问题。
1、筏板柱墩钢筋不能设置隔一布一;2、用桩承台代替但在筏板边角位置又不能单独设置到只到筏板边,且不放坡;3、用切割筏板下沉的方法,又会出现小筏板太多,程序运行很卡的问题;4、用集水坑设置又会出现筏板顶部钢筋被切断下锚的情况;5、其实这个问题只要柱墩钢筋能设置多样化就OK了。有什么更好的方法处理?请高手指点!