梓瀚 2019-10-17 17:21:44 | 北京市 安装 | 1017查看 3回答
防雷接地:独立基础旁边用40*4角钢补打接地极6*2米(共12米)如何套定额谢谢
独立基础旁边用40*4角钢补打接地极6*2米(共12米)这种的是啥东西,套什么定额?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是接地极,套用安装角钢接地极定额子目,工程量是6根
回答正确请采纳并点赞,这个对我们工作的支持和肯定,因为每位专家都是无偿服务,谢谢!!1
2019-10-17 17:24:58
-
套角钢接地极安装,有几根算几根,套接地母线暗敷设(-40*4镀锌扁钢),工程量12米。
接地极的间距是5米一根,所以工程量最好在核查一遍。
首次提交 2019-10-17 17:26:09 最近修改2019-10-18 05:30:33 (修改过1次)
-
套角钢接地极的定额
2019-10-17 17:37:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看