小白 2019-10-18 09:07:02 | 广东省 安装 | 1456查看 2回答
有地下室的接地母线在哪里敷设
本建筑高度19.05m/5层,设有地下室一层,则接地母线怎么计算?地上也有吗?已知地下基础有接地母线。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
户内接地母线,一般带有地下室的建筑都是利用基础钢筋及承台钢筋加基础梁内的钢筋焊接成网状结构。计算式按长度计算所连接的钢筋长度,因是利用土建钢筋所以不补充主材。另外有些等电位的接地母线是从总等电位箱出来的-40*4的扁钢也要和基础的钢筋相连,这部分是需要计算主材的,测量方法也是按长度。
2019-10-18 09:21:28
-
接地母线分人工和自然。说白了就是扁钢和利用基础接地。如果是利用基础钢筋接地,那么地下室底板的钢筋算自然接地母线
2019-10-18 09:21:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看