• 梁柱纵向钢筋在接头处加密问题

    1. 柱为套筒连接,接头处箍筋加密软件是否默认为不加密?

    2. 梁设计要求中写到,“当钢筋直径>25mm时,尚应在搭接接头处100mm范围内各设置两个箍筋”,但施工时是用套筒连接,那是否还需要机密箍筋?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:柱为套筒连接,不要加密箍筋

    首次提交 2019-10-20 17:48:59  最近修改2019-10-20 17:49:33 (修改过1次)

  • 套筒,不需要加密了

    2019-10-20 17:51:01 

  • 你好:默认为不加密,不需要加密箍筋。

    2019-10-20 17:51:02 

  • 柱为套筒连接,属于机械接头,软件是默认为箍筋不加密;只有绑扎接头处箍筋才需要加密。

    梁设计要求“当钢筋直径>25mm时,尚应在搭接接头处100mm范围内各设置两个箍筋”,施工时是用套筒连接,不需要加密箍筋;已明确搭接接头才增加箍筋。

    2019-10-20 17:53:49 