BOBO 2019-10-21 10:20:17 | 河北省 安装 | 1214查看 3回答
送配电装置系统调试
电源引自变配电室和电源引自变配电室低压母线段有什么区别吗 是否都需要记一次送配电系统调试?如果一个箱子有两处进线 一处是由送配电室,一处是由柴油发电机,那需要算几次调试呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的,送配电系统调试按总配电箱的出线回路计算,柴油发电机是按自备电源计算回路的
2019-10-21 10:23:28
-
还是一次一个系统调试
2019-10-21 10:21:58
-
定额说明里写的有:项目中皆按一个系统一侧配一台断路器考虑的,若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。
2019-10-21 11:02:21