合拍i 2019-10-23 09:59:02 | 河北省 安装 | 588查看 4回答
给水界限问题,请各位老师解答,谢谢
室内外界限以建筑物外墙皮1.5m为界,意思是外墙皮1.5米的管要算在室内,而不是室外对吗?例如图:此段管是2.9米,我要算室外管子,是拿2.9-1.5=1.4米,1.4才是室外的管,对吗?如果长度不足1.5米,那样是怎么算的呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
理解正确,不足1.5米就按室内计算
2019-10-23 10:00:57
-
是的。
有检查井的按检查井为界,没有检查井的墙皮以外1.5m算在室内管道中
2019-10-23 10:01:20
-
室内外界限以建筑物外墙皮1.5m为界,意思是外墙皮以外1.5米以内的管要算在室内,
例如图:此段管是2.9米,我要算室外管子,是拿2.9-1.5=1.4米,1.4才是室外的管,
如果长度不足1.5米,按实际的长度计算工程量,并入到室内的去计算就可以了
2019-10-23 10:03:12
-
室内外界限以建筑物外墙皮1.5m为界,意思是外墙皮1.5米的管要算在室内,而不是室外对吗? 对的
例如图:此段管是2.9米,我要算室外管子,是拿2.9-1.5=1.4米,1.4才是室外的管,对吗? 对的
如果长度不足1.5米,那样是怎么算的呢? 按实际发生计算
2019-10-23 10:04:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看