小蘑菇 2019-10-24 15:06:51 | 北京市 安装预算 | 1640查看 2回答
集分水器上的自动排气阀及泄水阀是否单独计算
请老师指教,1.集分水器上的动排气阀及泄水阀是否单独计算;2.集分水器前端的自动控制阀和室内温控器是否应分开计量
自
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
看你定制的集分水器含不含,一般含在集分水器中;前端的自动控制阀和室内温控器应分开算。
2019-10-24 15:10:20
-
分水器本体的不需要计算
2019-10-24 15:13:36