接线端子需不需要单独套取子目?
我看配电箱定额中有接线端子,那我是不是就不需要单独在套取接线端子的子目了?而且无端子接线、有端子接线、压铜接线端子是怎么确定的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
配电箱不套接线端子,
有端子接线就是有线鼻子,如10mm电线以上,无端子就是6mm以下,不用线鼻子。
2、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接线端子)
3、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接线端子)
4、接线端子的材质必须与导线材质相同。
5、10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。
2019-10-25 10:06:26
-
正规来说,是需要套用的,但是很麻烦,一般都直接写进项目特征,价格含在配电箱里面。
2019-10-25 10:04:23