芙蓉王 2019-10-30 22:43:32 | 湖南省 土建概算招投标预算土建计量GTJ | 2473查看 3回答
LLK无法原位标注
1,如1图所示,N4C12可以在平法表格里的第1跨手动输入,但在后面的跨里面输入不了。
2、如2图所示,原位标注的截面200*510在平法表格里输入不了。
以上2个问题求大神解决。注:LLK是用连梁定义的。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、你这是用连梁定义的吧,按我的理解你这不应该用连梁定义,而是用梁定义,这样才可以进行原位标注的识别输入。
2、同理。
2019-10-30 22:47:23
-
梁用框架梁定义,可以修改梁截面,梁侧面钢筋可以分跨分别输入。
2019-10-30 22:47:32
-
应当按框架梁定义,16G101-1上有特别说明。也可以询问设计钢筋的构造形式是否同框架梁
2019-10-31 11:11:40