文工 2019-10-30 23:59:14 | 山东省 土建计量GTJ | 1377查看 3回答
GTJ2018,内墙剪力墙的脚手架工程量存在问题
计算式中剪力墙扣除暗柱的长度,导致剪力墙的长度减少,从而整个脚手架的工程量有差异。除了手算以外,软件应该怎么处理。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你在工程设计那里去调整计算规则
2019-10-31 02:59:34
-
采用工程量代码有误
2019-10-31 06:20:18
-
打开工程设置---土建设置----计算规则-----剪力墙----内墙脚手架面积的长度计算方法改成内墙净长线
2019-12-09 10:28:23
-
GTJ2018中剪力墙内墙脚手架 怎么提量 软件中出的量不包括暗柱 暗柱按框柱规则计算的脚手架,如何设置成都按墙脚手架计算
-
GTJ2018外墙剪力墙、外墙砌体墙的脚手架,外墙内侧脚手架问题
GTJ2018外墙剪力墙、外墙砌体墙的脚手架,外墙内侧脚手架问题,一层中,有的外墙内侧脚手架计算,有的不计算是怎么回事?
-
在剪力墙脚手架中有“外墙外脚手架面积”“外墙内脚手架面积”“内墙脚手架面积”这三个量,剪力墙(内墙)脚手架是用哪个量?还有这三个量分别用在什么地方?
-
GTJ2018提暗柱跟剪力墙工程量的时候要把剪力墙跟暗柱的相加套剪力墙定额,那软件里面模板跟脚手架的工程量也要相加合并为一项吗?
-
主体的外脚手架:采用剪力墙(外脚手架面积)+砌体墙(外脚手架面积)剪力墙脚手架:采用剪力墙内墙脚手架面积砌体墙脚手架:采用砌体墙内墙脚手架面积请问我这样提量对吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看