• 江西04定额地下室脚手架的计算

    江西04定额说明:满堂基础以及带形基础底宽超过3m,柱基、设备基础底面积超过20m2按底板面积计算满堂脚手架。项目为地下1层,筏板基础厚度300mm,层高5.1m。问题:1.计算基础满堂脚手架 基本层后是否还需要计算室内砼墙柱梁的浇捣脚手架?2.地下室外墙均为砼结构,若计算基础满堂脚手架后是否需要计算外墙脚手架?若需要计算地下室外墙脚手架,那么是否是按单排外脚手架计算?(04定额说明:钢管架:檐高在15m以内时,按单排外架计算;檐高超过15m时,按双排外架计算)3.砌筑脚手架是否需要另外计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、满堂基础脚手架是浇筑基础时使用,在浇筑砼墙柱时也需要计算脚手架,浇筑梁时要和板一起计算脚手架。

    2、外墙要另外计算双排外脚手架,不能计算单排脚手架。

    3、砌筑高度在3.6米内计算里脚手架,在3.6米外计算单排外脚手架。

    2019-11-01 22:14:42 