wangyudong12345 2019-11-04 16:47:52 | 江苏省 土建土建计量GTJ | 558查看 2回答
KZ高度不够 钢筋计算出来为0怎么解决?谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
批量选择所有的这样的柱
插筋构造:‘纵筋锚固’
记住,已经画上的,一定要选中修改才生效的
试试看
2019-11-04 16:49:55
-
方法一:你在首层绘制上柱计算就会正常了,如果首层没有柱了,也就是说该柱为基础短柱,你可以选择柱之后修改属性中的插筋构造设置插筋为纵筋锚固处理。
方法二:选中柱---属性---【计算设置】---修改【抗震柱纵筋露出长度】为0;
方法三:柱子位置的梁比较高,将梁删除以后可以正常计算,可以先将工程保存,删除梁---汇总柱子---点击【撤销】按钮撤销删除的梁---【锁定】柱子。
2019-11-04 16:50:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看