同庆 2019-11-05 11:04:32 | 河南省 安装 | 2940查看 1回答
设计图中的支管都没给管径,在图纸答疑中设计院回复ZJL-6立管的支管管径是DN50的,但是立管管径比支管就小了,感觉不合理,所以就想把立管也改成DN50的,不知道有什么规范依据没有,百度不到...
2019-11-05 11:05:16 补充
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
小野猫 铂金专家
答题: 50739 被赞: 13100
系统图有问题,不可能主管比支管的管径小的,请设计给明确吧
2019-11-05 13:57:02
这个支管连接卫生器具的那段支管管径是不是都计算为15就行了还是怎么算
暖气识图
如下三张截图,有几个问题问下,第一:图中的B和11分别有几片暖气片?第二:第一张截图中卫生间暖气片安装高度1米,其他的0.15米,是不是立支管计算高度就是这个?第三:第一张截图中散热器支管管径DN15与最后一张立面图中DE20有冲突?第四:最后一张图纸中红色方框中的两个阀门需要单独计算么,谢谢