-
Jhan 2015-02-25 13:25:50 | 广东省 云翻样 | 684查看 3回答
GGJ布置负筋尺寸的问题。
GGJ导入图纸后,在布置负筋时发现用软件自带的尺寸标注得到的负筋尺寸与图纸标注的尺寸不一样,这个时候是要采用图纸里面给的负筋尺寸还是软件标注尺寸功能所标注的尺寸呢?如果是采用图纸给的尺寸,那么画出来的负筋就和图纸里面负筋的长度不一样了,这个该怎么办呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳GGJ导入图纸后,在布置负筋时发现用软件自带的尺寸标注得到的负筋尺寸与图纸标注的尺寸不一样,这个时候是要采用图纸里面给的负筋尺寸还是软件标注尺寸功能所标注的尺寸呢【采用图纸标注的尺寸】?如果是采用图纸给的尺寸,那么画出来的负筋就和图纸里面负筋的长度不一样了,这个该怎么办呢【我仔细的看了你的截图,你的截图和图纸标注是一致的,是你的理解出了问题,你测量的478+524=1002,其实应该是476+524=1000,你测量的524和478中间不在同一直线上,造成误差2MM,排除误差后钢筋线量出来是1000,钢筋负筋标注尺寸是不含支座宽度的,在考虑支座100,正好是1100,完全与图纸标注吻合的,只是你避开图纸标注规律和抽象的使用软件测量数据,导致你误解了,其实是完全正确的】
2015-02-25 17:51:30
-
GGJ导入图纸后,在布置负筋时发现用软件自带的尺寸标注得到的负筋尺寸与图纸标注的尺寸不一样,这个时候是要采用图纸里面标注尺寸,设计图纸“标注”多少就是多少。
2015-02-25 13:31:36
-
必图时需要设置比例,这样导入后软件就会按图纸的尺寸直接去标注了,而且就算你修改尺寸时也是按图纸的尺寸去输入就可以了
计算工程量应该是严格按图纸上的尺寸去计算的,另外在导图时你也要看清楚图纸给的的比例,这样看一下是不是需要换算或设置比例,这样导入后才可以正确计算工程量
2015-02-25 13:33:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看