做你遥遥牵挂的女孩子 2019-11-06 14:04:00 | 河北省 安装 | 1939查看 4回答
电箱接地用角钢是不是水平距离加上箱子的高度就是接地长度
电箱接地用角钢是不是水平距离加上箱子的高度就是接地长度
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电箱接地用角钢做接地极,规范长度按2.5米深垂直埋在地下
2019-11-06 14:07:00
-
电箱接地用角钢不是水平距离加上箱子的高度,而是配电箱的接地是通过接地线从配电箱引出,然后与接地极连接,所以不需要考虑配电箱的高度尺寸。
2019-11-06 14:10:18
-
不是,你说的角钢是接地极,接地极的计算是按照根来计算,一般的一组接地极是3根,阻值要求较低的会是6根,按照规范规定接地极之间的间距是5m中间采用镀锌扁钢连接,叫接地母线
2019-11-06 14:11:22
-
主要是看你水平部分要接到具体什么位置,要看平面图,有些是地面敷设,有些是埋地敷设竖直部分要接到能连接到你箱体的外壳部分既可以,也可以说就是箱子高度。
2019-11-06 14:14:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看