li****@163.com 2008-11-09 09:50:00 | 四川省 土建算量GCL2013 | 747查看 1回答
实际工程中梁的顶标高高于楼层标高?怎样修改标高呢?
实际工程中梁的顶标高高于楼层标高?怎样修改标高呢?问题补充:是同一层图形算量的,例如:楼层标高3.2m,而梁的顶标高为3.5m
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
实际工程中梁的顶标高高于楼层标高?怎样修改标高呢? 问题补充: 是同一层图形算量的,例如:楼层标高3.2m,而梁的顶标高为3.5m 我的回答:钢筋里可以直接修改起点终点标高就可以! 算量里因为构件受到楼层高度限制,不能直接布置跨层梁!我们可以变通处理! 比如:KL300*600跨越了两层,在一层顶有400高;在上一层有200高;处理方式有两种: (1)、将这根梁分成两根,绘制到相应楼层中即可,梁的体积及梁与墙体的扣减关系软件能处理,然后在装修上,天棚与地面的工程量直接运用房间的代码。当梁宽同墙厚时,地面积也用房间的地面积代码;当梁比墙宽时,地面积可以用房间的地面局部装修采用偏移的方式设定范围; (2)、将这根梁直接建立为KL300*600,绘制到一层中去,然后在这根梁的做法中 梁砼子目的工程量为[TJ]*300/600 墙体子目的工程量为 -[TJCD]*0.2*墙厚
2016-11-08 18:33:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看