jc2013888 2019-11-14 11:57:49 | 安徽省 土建计量GTJ | 344查看 2回答
柱大样箍筋间距不一
麻烦问一下,这样理解对么
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:有水平筋通过时只要布置的拉筋就可以了,所以箍筋是200的间距,拉筋是100的间距,水平筋通过层加一拉筋间距是200的
2019-11-14 12:02:01
-
你好,应该是以原位标注为准吧:
1、在原位标注中显示在没有墙体水平筋通过的情况下暗柱的所有箍筋、拉筋的钢筋信息是C10-200。
2、在有墙体水平筋通过的情况下,箍筋取消,拉筋布置间距为C10-200
集中标注优先于原位标注。
同时也可以把这个问题记下来,咨询下设计院
首次提交 2019-11-14 12:02:18 最近修改2019-11-14 12:05:57 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看