李增军 2008-11-09 09:50:00 | 重庆市 其他专业 | 841查看 1回答
我画的人工挖孔桩的顶标高 为-1米.地梁顶标高也为
我画的人工挖孔桩的顶标高 为-1米.地梁顶标高也为-1米.桩上有柱,柱的底标高为-1米.柱的高设置为1米,用三维看起怎么柱跑到一层上面去了呢,没有和地梁相连呢.怎么回事,请老师解释.我画的桩底标高为-5米,基础层的层高设置的为6米,可以不,怎么设置基础的层高
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可能你的柱子标高修改不对,柱底标高应为-1.0m,柱顶标高设为1m,这样在三维中才能正确显示
2016-11-08 18:33:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看