学习造价 2019-11-15 07:40:27 | 内蒙古自治区 土建 | 302查看 1回答
钢筋搭接
独立基础2.8m*2.8m,说是让采用搭接,但是这个尺寸不用搭接吧实际现场?这么短还是能够直接制作成这个长度的钢筋吧?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:独立基础里的受力筋是不允许进行搭接连接的
2019-11-15 07:44:34