寒生 2019-11-17 20:56:13 | 湖北省 安装预算施工安装算量GQI | 1868查看 7回答
高层水井内大于100的排水立管需要阻火圈吗?
高层水井内直径大于100的排水立管需要阻火圈吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
高层 、排水立管 、明装 、塑料排水管(四个条件同时符合时),就必须安装(计算)阻火圈。
即;如果是塑料排水管,就需要做阻火圈。
首次提交 2019-11-18 06:21:00 最近修改2019-11-18 06:21:37 (修改过1次)
-
高层就应该必要有才对,但具体的看设计要求吧。
2019-11-17 21:12:12
-
具体按设计
2019-11-17 21:18:54
-
按照设计图 设置,设计图 有要求 就计算,设计图没有要求 可以不设置。
2019-11-17 21:25:37
-
高层塑料排水立管,必须安装阻火圈。
2019-11-18 04:25:28
-
需要安装阻火圈,具体的看设计说明
2019-11-18 09:34:48
-
需要
2019-11-18 10:01:40
-
阻火圈只设置于排水立管穿楼板处吗,排水立管边上的排气立管及雨水管穿楼板的时候不用设置阻火圈吗?如果不设置,为什么,同样是立管,为什么只排水立管设置?
-
阻火圈只设置于排水立管穿楼板处吗,排水立管边上的排气立管及雨水管穿楼板的时候不用设置阻火圈吗?如果不设置,为什么,同样是立管,为什么只排水立管设置?
-
管径大于110排水管穿楼板考虑了阻火圈,小于110的排水管考虑什么?
管径大于110排水管穿楼板考虑了阻火圈,小于110的排水管穿楼板考虑什么?考虑套管还是只考虑预留孔洞,还是也可以考虑阻火圈
-
请问:高层住宅,给水管试压,是只有水井中主立管试压吗?从水表到每个户型用水点的那段水管需要试压吗
请问:高层住宅:1.给水管试压,是只有水井中主立管试压吗?从水表到每个户型用水点的那段水管需要试压吗?问题补充:若果开发商做的是精装修房,户内水管都铺好了,那么户内水管是不是也都要试压呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看