影月 2019-11-19 09:38:55 | 广西壮族自治区 安装结算 | 1564查看 1回答
10KV电缆工程结算工程量计算
电缆结算工程量已经按照定额规则计算了预留及驰度、波形弯度的预留,但实际验收标准要求在井内需要进行电缆盘圈(不允许电缆存在弯折),这个盘圈的电缆工程量需要另外计算吗?或者已经是包含在之前预留计算的敷设驰度、波形弯度的工程量中了?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
盘圈要求签证另行增加。
2019-11-19 09:41:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看