• 请问这个电缆头和电缆预留是怎么计算的?

    一般电缆从配电柜引出有一个电缆头,引入配电箱有一个电缆头,定额预留长度是1.5m,总共2个电缆头,预留3m电缆

    但是经过电缆T接箱时,是我这样理解的吗?

    1.主电缆从配电柜引出有一个主电缆头,引入T接箱有一个主电缆头,然后T接箱引出分支电缆有一个分支电缆头,引入配电箱有一个分支电缆头,总共4个电缆头,预留6m电缆?

    2.实际从主电缆电井上来,分支电缆引入配电箱这段长度也才0.5m,预留的电缆是不是不合理?

    电井

    预留长度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    计量规则:1、电缆的预留量按箱体的半周长计算。2、一根电缆计二个电缆头(太长时可能有中间头)。

    2019-11-20 10:12:44 

  • 预留和敷设长度无关,是为了在箱柜里接线预留的,这是规定,按这计算没错的

    2019-11-20 10:09:07 