刚入职的菜鸡 2019-11-20 09:53:54 | 重庆市 安装预算 | 1428查看 2回答
请问这个电缆头和电缆预留是怎么计算的?
一般电缆从配电柜引出有一个电缆头,引入配电箱有一个电缆头,定额预留长度是1.5m,总共2个电缆头,预留3m电缆
但是经过电缆T接箱时,是我这样理解的吗?
1.主电缆从配电柜引出有一个主电缆头,引入T接箱有一个主电缆头,然后T接箱引出分支电缆有一个分支电缆头,引入配电箱有一个分支电缆头,总共4个电缆头,预留6m电缆?
2.实际从主电缆电井上来,分支电缆引入配电箱这段长度也才0.5m,预留的电缆是不是不合理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
计量规则:1、电缆的预留量按箱体的半周长计算。2、一根电缆计二个电缆头(太长时可能有中间头)。
2019-11-20 10:12:44
-
预留和敷设长度无关,是为了在箱柜里接线预留的,这是规定,按这计算没错的
2019-11-20 10:09:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看