幻想 2019-11-25 09:20:06 | 海南省 安装 | 876查看 3回答
避雷引下线问题
避雷引下线与基础钢筋焊接处需要计算柱主筋与圈梁焊接工程量吗,还是只计算有均压环的楼层
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
垂直的引下线(柱主筋)与水平的均压环(圈梁钢筋)做接地焊接,不需要与其他(没有均压环楼层的)圈梁焊接。
2019-11-25 09:29:45
-
需要,应该计算柱内主筋与梁内主筋跨接
2019-11-25 09:21:16
-
需要计算柱主筋与圈梁焊接工程量 。
2019-11-25 09:23:57