小小小黑 2019-11-25 17:04:58 | 浙江省 土建土建计量GTJ | 3149查看 6回答
未使用的原位标注
左侧侧墙处支座筋手动识别,但是仍然显示未使用的原位标注(6C20 4/2)是怎么回事?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从你看左一支座,6C20 4/2,已正确识别了。忽略提示。
2019-11-25 17:07:40
-
没有进行 原位标注 的 识别 。
2019-11-25 17:06:16
-
你好:检查没有问题后可以忽略一下
2019-11-25 17:06:17
-
如果确定手动识别后,原位标注没有问题,就不用管了,就可以了
2019-11-25 17:09:03
-
只要原位标注识别了 自己可以确定 有的时候只是起到提示作用 可以忽略
首次提交 2019-11-25 20:32:34 最近修改2019-11-25 20:32:48 (修改过1次)
-
有时软件只是提示作用 自己检查没问题可以忽略
2019-11-27 10:04:07
-
梁原位标注都已经识别 然后手动输入了 进行校对检验 显示一些地方的原位标注未使用
梁原位标注未使用 但是梁上面我都手动输入进入了 梁的支座也都检查了 没有问题 但是校对还是显示有未使用的 看下面图片
-
首先进行了自动识别 识别后显示有未识别得原位标注变成粉色 粉色我就手动输入 输入完进行梁原位标注检查 还是显示粉色那些 未使用 咋回事 这样有影响吗
-
按下识别梁,点选识别原位标注后,选中梁,结果就是图片这样。正常来说选中梁,CAD中的原位标注也不会消失的,这些原位标注没有被提取,请问是什么原因?怎么解决,总不可能让我对着原位标注一个一个手动输入吧?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看