构造柱手算问题
内蒙古二级造价师书上内容,让手算这些东西,构造柱这块我有点问题,我就想问,马牙槎的高度是不是总是等于柱高的一半?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您说的是对的!马牙槎有大马牙槎和小马牙槎两种叫法,小马牙槎指砌墙时在留槎处每隔一匹砖伸出1/4砖长,以备以后接槎时插入相应的砖,这种接槎属直槎,一般不宜使用。大马牙槎是用于抗震区设置构造柱时砖墙与构造柱相交处的砌筑方法,砌墙时在构造柱处每隔五匹砖伸出1/4砖长,伸出的皮数也是五匹。也就是说槎口的高度累积起来只有构造柱高度的一半。首先我们假设 构造柱是240X240,高度3米,双面留槎(以标准砖为例)。
那么计算公式是:0.24X0.24X3+0.24X0.06X3/2(如果有梁时扣减梁的高度)X2[面]
这个计算方法是把柱和槎分开计算,比较直观,也容易理解。构造柱的柱子那部分就是0.24*0.24*3m高,后面部分是计算槎口的混凝土,一般构造柱的槎口是每60mm一段。即:柱根开始,先是60mm的槎口,然后是60mm的砖,然后又是60mm的槎口。我那公式是把槎口的面积(0.24*0.06)写好,然后乘以柱高3米,然后除以2,就是每面槎的实际高度,然后,有几面槎就乘以几,所以乘以2。
实际施工中是要算马牙槎的,不算马牙槎的话就这根构造柱而言你就少算了14%的混凝土量很高兴为您解答 请采纳!
2019-11-27 21:08:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看