WOXUYAOHAOHAONULI 2019-11-29 18:57:37 | 山西省 安装 | 1089查看 4回答
排水管支管 卫生器具的竖直段 穿楼板,是否穿阻火圈?
设计说明有一句是“排水管穿楼板设阻火圈”,那么 想请问下 排水管支管 卫生器具的竖直段 穿楼板,是否穿阻火圈?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
排水支管不需要计算阻火圈;
计算阻火圈需要同时达到四个条件,才能计算;(高层建筑)(明装)(塑料管)(排水立管)
2019-11-29 20:37:23
-
指的是主管,支管不需要
2019-11-29 19:02:18
-
排水立管穿楼板,设阻火圈。
2019-11-30 07:53:07
-
支管穿楼板板处不设阻火圈,会安装止水节,也叫止水套管
2019-11-30 15:14:39