【安装】请问ZR-BPYJVT-8.7/15KV 3×240电缆三芯,如何接地?
ZR-BPYJVT-8.7/15KV 3×240电缆,只有三芯,没有零线,这将导致高压开关柜没有从总配电房过来的地线,存在安全隐患。至少为ZR-BPYJVT-8.7/15KV 3×240+1×120接保护地才安全。请问是否需要添加一根1*120的零线?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不需要添加,10KV高压电缆常规都是三芯设计,电缆末端高压柜金属外壳部分应与所在配电房的接地网连接,如需提高电缆运行的安全性,可在高压开关柜内加装零序电流互感器。
2019-12-18 16:05:35
-
电缆的屏蔽层可以作接地用
2019-12-05 21:18:32
-
与设计沟通一下,不是添加,需要更换为有接地(不需要零线)的电缆。