请问是不是所有的钢筋混凝土板都有负筋
图上有注明双层双向钢筋,但没有负筋,文字注释也没有说有负筋,总设计说明也没有说。那么请问是不是所有钢筋混凝土板都默认有负筋?如果是,那么负筋的长度怎么定义,怎么算的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:一般双层双向板钢筋是不需要负筋,只是板底XY方向钢筋时候一定有负筋。负筋的长度是需要按照设计长度确定的。
2019-12-07 19:09:34
-
有了双层双向的钢筋,可以没有负筋。负筋的长度,应由设计人员在图纸上标注出来。
首次提交 2019-12-07 18:50:46 最近修改2019-12-07 18:51:28 (修改过1次)
-
双层以后一般无负筋,除非特别说明
2019-12-07 18:51:45