安装小白、 2019-12-09 15:12:50 | 安徽省 安装 | 2044查看 1回答
通风管道风阀支架计算
通风专业 所有阀门都需要单独计算支架吗 如防火阀 止回阀 电控阀 还是说要大于多少规格才计算 我看到通风与空调验收规范写了 防火阀大于630mm 才设置支架 是这样吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
只有防火阀设置支架,其他不需要
2019-12-09 15:15:53