路西斐尔 2019-12-10 08:31:30 | 河南省 土建 | 367查看 3回答
框架柱街头的问题
5.87-9.55标高的框架柱怎么定义才不会让接头多计算?(如果分标高定义,会多计算接头)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:可以先按C12-100来定义箍筋,汇总计算后在编辑钢筋里调整一下c8的箍筋。增加24C8的箍筋,减28C12的箍筋。都是100的间距好算
首次提交 2019-12-10 08:34:31 最近修改2019-12-10 08:36:00 (修改过1次)
-
不用分标高绘制,设置标高为5.87-9.55即可, 箍筋在其他箍筋内输入,手动计算按照间距100计算c8和c12的数量
2019-12-10 08:50:31
-
不要将两个标高分开为两构件,直接5.87-9.55为一根柱,先汇总计算一次,点开编缉钢筋,增加12的箍筋,8的箍筋减掉相应根数就行了,再锁定
2019-12-10 09:00:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看