A.曹钲东 2019-12-12 15:11:25 | 湖北省 土建 | 782查看 2回答
关于暗柱钢筋量不对,都是什么问题赵成的
从两个模型单子当初的数据,暗柱相差70t,但是我一个柱都看了,钢筋布置都没有问题啊,请问老师们,按照你们的经验一般都是因为什么造成这样的原因呢?我每一层每一层都看了,暗柱的钢筋设置都是一样的,
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你把两个的直径减出来,一看,大部分是箍筋,那就是箍筋有问题,布置一样,再看看其他箍筋呢
大钢筋也有问题,那就是搭接方式的设置不一样
首次提交 2019-12-12 15:18:41 最近修改2019-12-12 15:20:05 (修改过1次)
-
查看箍筋数量是否相同;主钢筋搭接是焊接或绑扎搭接。
2019-12-12 15:15:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看