~ 2019-12-12 15:28:37 | 河南省 安装预算计价软件GCCP | 888查看 4回答
电器安装图纸
请教一下这个图纸圈起来的这段话意思是配电箱PF3里的n1到n7这七条回路全都单独接地吗?图纸说明上接地引线用的是BV-4mm2套PC20的套管。那在算量的时候是不是这一段得布置7根管和7根4mm2的电线呀?
2019-12-12 16:01:16 补充
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
PF3配电箱出来7根管线(7个回路)引下;每个回路管内共3根电线,其中含接地线。即;共需要7根火线、7根零线、7根接地线。
2019-12-12 15:37:54
-
大哥这不是接地线,这事配电箱回 代表N1回路与N7回路
2019-12-12 15:31:15
-
图中表示 N1-N7回路延管引上
与接地没有关系 ,配电箱正常接地即可
2019-12-12 15:34:31
-
是供电平面图,看系统图的回路信息。
2019-12-12 15:37:02