意思不大 2019-12-15 11:29:23 | 山西省 土建 | 2235查看 2回答
求问脚手架问题,砌筑,内墙抹灰,涂料脚手架只给一次
现在需要一个解释,没在山西11定额里找到
2019-12-15 11:33:44 补充
说 明
一、脚手架搭设材料按扣件式钢管脚手架考虑。
二、建筑物脚手架
1.外脚手架均综合了护身栏杆、挡脚板、依附踏步梯、接料平台;悬挑梁式脚手架和导轨附着式爬架还综合了垂直全封闭等因素。
2.手动提升式吊篮脚手架是按3升3降考虑的,如为2升2降可按原定额人工乘以0.72系数,1升1降乘以0.43系数,其他不变。提升式吊篮架的悬臂杆按钢管支承考虑,吊篮以单层操作台为准,吊篮为双层操作台时,人工乘以系数1.5。
3.砌砖、砌混凝土块高度在1.2m以上至3.3m以内,按里脚手架基本层定额执行;3.3m以上至10m以内按增加层定额执行。
4.石砌墙体高度在1m以上时,按外脚手架定额执行。
5.垂直全封闭按安全网、密目网二层网封闭。如垂直全封闭设铁丝网、密目网、安全网三道网时,则另行调整(每100m2增加1.45工日、铁丝网10m2、镀锌铁丝2.6mm(12#)9.05kg)。
三、构筑物脚手架
1.烟囱(水塔)脚手架包括依附踏步梯、接料平台等因素;不论实际采用何种搭设方式,均执行本定额(滑模施工除外)。水塔脚手架按相应的烟囱脚手架人工乘以系数1.11、材料乘以系数1.05计算,其他不变。
2.烟囱(水塔)竖井架,已综合了不同直径的因素。工程量计算规则
一、建筑物脚手架
1.外脚手架按墙的外边线长度,乘以外墙面高度以平方米计算,不扣除门、窗洞口等所占面积,但突出墙面的砖垛及附墙烟囱等亦不另计算。
2.里脚手架按墙面垂直投影面积以平方米计算。
3.独立柱脚手架按图示柱结构外围周长加3.6m乘以柱高以平方米计算。食堂砖砌独立烟囱,高度在15m以下者,可按独立柱相应高度以双排外脚手架定额乘以系数1.5。
4.满堂脚手架按搭设的水平投影面积计算,不扣除垛、柱所占的面积。
5.脚手架高度在3.3m以内的为基本层,3.3m以上至10m以内,再计算增加层。增加层的高度若在0.6m以内,舍去不计;在0.6m以上至1.2m,按增加一层计算,以此类推。
6.围墙脚手架,其高度按自然地坪至围墙顶计算,长度按围墙中心线长计算。不扣除大门面积,但门柱和独立门柱的脚手架亦不增加;围墙高度在3.3m以下的按里脚手架计算,超过3.3m以上,按单排外脚手架计算。围墙如系双面加浆勾缝时,仍按单面计算,相应定额乘以系数1.25。
7.悬空脚手架,按外墙面垂直投影面积,以平方米计算。
8.电梯井架按单孔电梯井,区别不同高度,以座计算。电梯井增加层不足10m时按增加层10m计算。
9.垂直全封闭按封闭面的垂直投影面积,以平方米计算。
10.钢筋混凝土满堂基础、条形基础,凡宽度超过3m或底面积超过20m2的设备基础、独立基础,按其基础土方开挖后的上口面积,执行满堂脚手架(基本层)定额乘以系数0.5计算。
二、构筑物脚手架
1.烟囱、水塔脚手架,区别不同直径及高度,以座计算。直径指构筑物在设计室外地坪处的外径尺寸,高度指设计室外地坪至构筑物的顶面高度。
2.滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、倒锥壳水塔支筒、筒仓,不再计算脚手架。如遇抹灰装饰,另行考虑。
3.滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱,如砌内衬时,可计算脚手架,高60m以下按竖井架执行,60m以上按施工组织设计套用相应子目。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般来说,每道墙计算二次脚手架,一面砌筑,可供抹灰、油漆等使用,另一面抹灰。工程造价是建立在合理的施工方案基础上的。一道墙同一侧只能计算一次脚手架,这是定额的规则。
这个定额书上一般不会写。但这是常识。
下表是山西2011定额交底材料中的内容,可供你参考。
首次提交 2019-12-15 11:33:01 最近修改2019-12-15 11:41:53 (修改过2次)
-
是的,
2019-12-15 11:39:56