可芒 2019-12-16 10:02:40 | 山东省 安装 | 438查看 3回答
应急照明回路中延时开关进线根数问题?
请教老师,N1回路为应急照明回路,设计为4*2.5的线,用软件识别后整个回路全部都识别为4根线,特别是进延时开关的线也是4根,我想请教老师进出延时开关的都有什么线每根线的作用是什么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
延时开关是二根线,不是4根线
2019-12-16 10:05:04
-
进延时开关应该是三根线:1是普通照明火线,2是普通照明控制线,3是应急照明强启线,应急情况下照明灯常亮
2019-12-16 10:13:20
-
一般穿3根(控、火、消)
2020-12-15 19:37:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看