求实 2008-05-26 11:34:54 | 河南省 土建算量GCL2013 | 602查看 5回答
关于砖混结构中坡屋顶的计算? 我是这样做:墙上的
关于砖混结构中坡屋顶的计算? 我是这样做:墙上的卧梁套圈梁(减板厚),剩下的老虎窗及老虎窗下的梁、两墙之间的LL梁,屋面板全部套有梁板。请问这样对吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我觉得墙上的卧梁套圈梁,不用减板厚.老虎窗及老虎窗下的梁,两墙间的LL梁应套单梁,板套现浇平板,减圈梁体积,如果的斜的,乘以规定的系数.
2008-05-26 20:31:44
-
答:对.但是较麻烦,因为在软件程序中专门有老虎窗构件用它可以省很多事你试试看
2008-05-26 11:47:54
-
在砖混结构中几乎没有有梁板,即是是两墙之间的梁一般下面也是有门。也不能看成是有梁板。我们都是套用平板。
2008-05-26 11:49:30
-
圈 梁 不 用 减 板 厚 ,套 圈 梁 项 目 ;屋 面 板 应 为 现 浇 平 板 .不 能 错 套 有 梁 板 项 目 . 建 议 多 看 看 定 额 各 章 节 说 明 ,其 中 对 大 部 份 项 目 有 解 释 和 适 用 范 围 说 明 , 一 些 常 用 项 目 就 不 会 出 错.
2008-05-26 12:06:13
-
圈梁没有问题,有梁板算至圈梁侧面,老虎窗套有梁板有道理,因为它是在有梁板上的,我们知道,有梁板上的基础什么的应套有梁板
2008-05-26 13:49:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看