wuyongsh 2008-05-26 12:54:41 | 山西省 其他专业 | 1019查看 14回答
请问各位,钢筋含量合理吗?c
刚做完一个21层的商务大楼,建筑面积27574m2,钢筋含量101KG/m2 主楼地下一层,建筑面积1500m2,筏基厚750,基础梁高1300,傍边还有一层的人防地下车库,建筑面积1865m2,独立基础,防水板厚250。 它们的跨度均为约8000m*6300(6000)m,剪力墙500、400、300、250厚,但除地下室外围外,其余墙量不大。外墙幕墙占40% 人防地下车库,为现浇350厚空心板(空盒500*500*250),板暗梁承重,1~5层为商场,板厚250实心板,5~21为办公商务,现浇250厚空心板(空管150), 我觉的量大,不知各位有何高见?问题补充:钢筋含量101KG/m2 我怕多算了,可查不出问题来 人防地下车库含它自己的基础110KG/m2
全部回答
(14)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是很大,我做过一个和你的差不多最后也是合这么多。 你可以用定额在分析一遍看看,你看看分析出来的是多少。应该不差多少
2008-05-26 13:02:12
-
我觉得差不多,钢筋含量应该在95-100KG左右。
2008-05-26 13:18:27
-
怎么看不到你的钢筋含量? 有的设计院出的图纸就是偏高.
2008-05-26 13:20:54
-
像你描述的这样钢筋含量应该是差不多的,因为有人防工程,还有空心板,应该差不多吧,我做的教学楼空心板的都在80KG/M2,像你这样的应该产差不多的
2008-05-26 13:21:40
-
答:通过做预算不能看出钢筋含量的大小,因为构件配筋的大小是看构件所承受荷载的多少为前提而设计的,我们预算界只考虑按照施工图准确的提取钢筋就行了
2008-05-26 13:26:45
-
有点高,在90左右
2008-05-26 13:30:57
-
不高,我前段时间做了一个工程和你的差不多,每平米也100kg左右
2008-05-26 13:39:13
-
101KG是有点高 在报表中对比一下每一层的钢筋量,如果有问题,可以看出来的。
2008-05-26 13:40:50
-
按楼主所说的量不大,差不多。
2008-05-26 13:49:51
-
我感觉这个量有点大,请你仔细再查看一下
2008-05-26 13:55:08
-
刚做完一个21层的商务大楼,建筑面积27574m2,钢筋含量101KG/m2 主楼地下一层,建筑面积1500m2,筏基厚750,基础梁高1300,傍边还有一层的人防地下车库,建筑面积1865m2,独立基础,防水板厚250。 它们的跨度均为约8000m*6300(6000)m,剪力墙500、400、300、250厚,但除地下室外围外,其余墙量不大。外墙幕墙占40% 人防地下车库,为现浇350厚空心板(空盒500*500*250),板暗梁承重,1~5层为商场,板厚250实心板,5~21为办公商务,现浇250厚空心板(空管150), 我觉的量大,不知各位有何高见? 答:最好将车库的含量单独计算,地上和地下再单独算一下,再树向对比一下各楼层含量.仔细查一遍.
2008-05-26 13:58:27
-
不算大,主要依据图纸进行输入,相信你自己。
2008-05-26 14:22:17
-
我认为高了,我现在我做的是五星级大酒店,总建筑面积25000㎡建筑高度108米25层、裙搂四层。主楼基础为核心洞、裙楼为承台基础。全框剪结构,地下室为车库及游泳池,钢筋含量在88㎏。
2008-05-26 15:07:52
-
你只介绍了大概的工程概况,无法确定你计算的钢筋量是多还是少,你应当根据设计施工图纸的实际情况确定该工程的钢筋含量。
2008-05-26 20:50:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看