微芒如烟 2019-12-18 11:56:54 | 江苏省 安装安装算量GQI | 1028查看 1回答
给排水,如图,看系统图,平面两个标号处都是DN50?
2019-12-18 12:03:49 补充
不是问的立管,是这两条,主干管与立管相连的
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
金鳟 专家
答题: 10131 被赞: 7731
排水预留一般都是50的,主干管与立管相连的也是50的
首次提交 2019-12-18 12:00:59 最近修改2019-12-18 12:41:15 (修改过1次)
安装
系统图上两个地漏的规格,一个是DN80,一个是DN100? 还是两个地漏都是DN50的?
不同连接方式管道连接时管件计算的问题
例如消防系统中一边是DN100的管道说明中采用沟槽连接,一边是DN50的管道采用螺纹连接,当两个不同连接方式的管连接时怎样记取管件,在组价时怎样套管件2022-08-19 16:54:53 补充请问如果是DN100*DN100*DN50这种三通的话是不是只用套两个DN100沟槽件,DN50那个不套呢
排水管卫生器具的支管
1.如图所示的卫生器具的支管垂直方向需要计算吗?2.如图三所示,水平管是DN100,那么这些卫生器具的长度是不是还要加个垂直方向的支管长度,其中两个DN50乘以个高度A,DN100乘以一个高度A,DN32乘以一个高度B,其中支管的管径就是各自所标注的DN50, DN100, DN32吗?江苏的大神们能解释下吗?谢谢
还是关于套管的疑问
图一,给水管穿楼板应设钢套管(排水管不考虑),套管公称直径比给水管公称直径大二号,套管长度每处按250mm计。按照江苏定额,过楼板的钢套管制作安装按室外钢管焊接项目计算。但是有个疑问,我的PPR给水管是DN32,那么套管管径大两号,那么就是DN50,那么套取定额的时候是套取8-25吗?
预算安装求高度,帮我看看对不对
如图上面一段管线是小便斗2个(每个高1.1米)1,蹲便器四个(每个高0.8米),下面是吊顶敷设的两个洗脸盆(每个高0.4米)一个洗涤盆高1米,楼层层高3米。管径大小不发了,算高度。上面一段是DN15(1.1+0.7)*2 DN25(0.8+0.7)*4 DN50(0.7米),下面一段是DN20(3-0.45)*2+(3-1) DN25(3米)。我比较纠结的是上段是否都要加0.7,下面那段DN25吊顶敷设高度3米要计算吗?
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2025-03-02
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧