mlinda7 2008-05-27 09:59:41 | 河南省 其他专业 | 667查看 5回答
筏板基础中局部钢筋的处理m
筏板基础中框架柱的位置局部下沉,与筏板的标高不一致,基础钢筋该怎么处理
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看一下04G101-3,32页中的结点啊。然后根据这个编辑柱的钢筋锁定构件,应该就可以了
2008-05-27 11:31:06
-
正常画就可以~· 然后多出来的钢筋部分单构件~~ 没有别的办法
2008-05-27 10:22:47
-
可以在编辑钢筋里修改钢筋量
2008-05-27 10:23:02
-
在那筏板上做一个板洞,那个地方用基坑来处理然后再把柱子布上去就可以了呀?但是在注意的是就是标高筏板的标高还有柱子和基坑的标高,最好把基坑的标高和柱子的标高建成一个标高,
2008-05-27 17:51:14
-
建议你在单构件中输入,用集水坑来设置此处的钢筋。
2008-05-27 23:41:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看