25****@qq.com 2008-05-27 20:50:05 | 新疆维吾尔自治区 土建算量GCL2013 | 1197查看 6回答
基础底标高-3.2不算垫层标高 顶标高有的为-
基础底标高-3.2不算垫层标高 顶标高有的为-0.55 有的为-2.3 地下室层高为2.2 在实际画的时候 我是这样画的 请大家看对不对 我在楼层设置中基础设置高度为1.1 -1层设置为2.2 然后就画条基 按照图纸设置完 高度按找上面描述的标高推算的 我就想一个问题 基础顶标高为-0.55的基础 它的实际高度即为3.2-0.55=2.65米 基础设置为1.1米 它画完就会存在基础层里和-1层里 这样算出来的量准吗
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础底标高-3.2不算垫层标高 顶标高有的为-0.55 有的为-2.3 地下室层高为2.2 在实际画的时候 我是这样画的 请大家看对不对 我在楼层设置中基础设置高度为1.1 -1层设置为2.2 然后就画条基 按照图纸设置完 高度按找上面描述的标高推算的 我就想一个问题 基础顶标高为-0.55的基础 它的实际高度即为3.2-0.55=2.65米 基础设置为1.1米 它画完就会存在基础层里和-1层里 这样算出来的量准吗 不准,你可以把顶标高为-0.55处的基础梁设置为框架梁套基础梁的相应定额
2008-05-27 21:16:45
-
你是在钢筋里吧,如果在图形里,-1层里是画不上基础的,那你的基础不妨碍-1层的墙面地面吗?没遇到过。 钢筋里应该是没问题的,在图形里,你可以采用分层墙来分开基础跟墙体,套项的时候写明白了,应该是可以的吧。我只是这样想的,你可以试一下。 我觉得算出来的量应该 没什么大问题的。
2008-05-27 20:56:22
-
可以象你那样布置,软件会自动计算的。
2008-05-27 20:56:57
-
设置的对,不过基础层高在图形中是要包含垫层厚度的,因为垫层也涉及到土方工程量 基础顶标高为-0。55的基础构件,还要看它的高度是多少,应该布置到基础层里,而不-1层里
2008-05-27 21:00:34
-
答:首选你的层高设置的情况就不对,对于有地下室的情况下,以基础层的的砼构件高处为分界进行建立,你这个工程中的梁不是基础梁,按框架梁处理,套相应的基础梁定额即可,如果基础层还有砼构件按砼构件进行分好楼层,如果没有,按基础的高度设置为基础层的高即可.
2008-05-27 21:06:10
-
设置的对,就在基础层里画。
2008-05-27 22:30:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看